<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[全部用32位的试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2064968.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2019 04:50:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能还是逻辑的问题，可能某些情况下是双字地址，而你用的是16位就会出现这种情况。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2063505.html]]></link>
 <author><![CDATA[2682876485]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2019 02:03:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[保证不了数值不会放不下，该64就要64没法的，除非你能保证肯定能放下 [s:28]我 掉过这个坑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2063259.html]]></link>
 <author><![CDATA[999感冒灵]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 04:11:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼leechengyu于2019-07-17 15:36发表的&nbsp;&nbsp;:
检查有哪些指令用到D596~D599的,16位指令与32位指令混着用,很容易出错
[/quote]
谢谢，都改成32位后没有出错了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2062787.html]]></link>
 <author><![CDATA[cctv197910]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 05:17:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单元规划有严重隐患，你第一张截图里就有D332和D334，只能保证32位安全，DMUL运算是64位，占用4个单元，直接出错了！我用三菱第一天就是4个单元一定义]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2062445.html]]></link>
 <author><![CDATA[受不了了]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2019 02:15:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前公司自动设备也经常这样，到了一定时间就无法使用，必须对相应寄存器进行清理后才能使用！&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;疑似寄存器溢出！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2062415.html]]></link>
 <author><![CDATA[franklovey]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2019 00:21:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[补充：问题出现在D375上，[DMOV D374 D600]功能是把D374-D375存储的32位数据，赋值给D600-D601。D374存低16位，D375存高16位，D375的最高位是1，因此被认为是负数。程序中应该是有其他指令对D375的值作了改变。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061631.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2019 15:45:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 吾日三省吾身：双线圈了么？寄存器混用了么？结构没规划好就动手写程序了么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061324.html]]></link>
 <author><![CDATA[stackdog]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2019 00:29:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要怀疑PLC出错，32位乘法指令结果占4位，是不是时间长了结果溢出？楼上说的很多了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061307.html]]></link>
 <author><![CDATA[suegu2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2019 00:12:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、两个32位字元件的乘积，存四个地址连续的16位字元件（64位）。用DMUL指令，表示用D334-D335这2个16位字元件组成的32位数(D334存低16位，D335存高16位，其中最高位为符号位，最高位为1表示负数，负数以补码形式存储)，与K100相乘后的乘积，存D600-D603中，D600存最低16位，D603存最高16位。同样，最高位为符号位。因此， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061261.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 13:49:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第二张图片，把D388转化成双字，然后DMOV给D600，还有一点，DMOV给D600的时候不能同时DMOV，加个互锁试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061227.html]]></link>
 <author><![CDATA[浅酌忆流年]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 11:41:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[寄存器溢出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061219.html]]></link>
 <author><![CDATA[seafar]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 10:43:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按道理说都是16位和32位使用造成的，我也是遇到三菱的，某个寄存器就是不对，他周围的都没用，就他有问题，办法就是不使用他]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061204.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 09:34:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找到解决办法没，我是一个计数器也是这样，搞得慕名奇妙。还不知道哪里的原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061190.html]]></link>
 <author><![CDATA[z278958561]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 09:22:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你第二张图是16位,其它地方又是32位运算,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061167.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 08:31:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，都改成32位的试试看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061164.html]]></link>
 <author><![CDATA[cctv197910]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 08:25:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查有哪些指令用到D596~D599的,16位指令与32位指令混着用,很容易出错]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061152.html]]></link>
 <author><![CDATA[leechengyu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 07:36:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否机器周边有干扰！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670338#2061151.html]]></link>
 <author><![CDATA[xypdchw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 07:29:31 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>