楼主  发表于: 2019-07-17 10:59
我想在一定时间内把伺服的转速从3000转下降到1500转,每隔0.5秒甚至更低的时间间隔来刷新转速。使用脉冲控制,目前测试情况是伺服对于指令的响应太慢,往往要过1-2s才会变化一次。理论转速跟实际转速会有最大7-8转的误差。
使用dplsy 脉冲 k0 y0指令,每个运算周期更新一次脉冲数据,但伺服没有办法做到哪怕500ms一次的更新频率。
尝试过调整增益,但基本上变化不大。
求大神指导。
plc初学者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 198 点
下载积分: 734 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2018-01-17
最后登录: 2024-06-11
查看plc初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-17 14:28
伺服是三菱的MR-J3-40A