楼主  发表于: 2019-07-16 16:24
请问为什么我按下正转反转按钮的时候,RD与SD一闪而过,并且变频器是不是只有处于NET模式的时候才可以网络控制
[ 此帖被陈仙子915在2019-07-18 15:03重新编辑 ]
popolin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 180 点
下载积分: 7106 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2024-02-25
查看popolin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-16 17:02
我觉得是参数设置的不对吧 要用到485通讯P79不应该是1吧 个人觉得119应该是11   还有运行的时候RUN灯有没有亮?
楼主留言:
改好了,我把Pr 340 改为了 10,并且把 79 改为6就可以了,但是 run闪烁,频率没写进去