zhaode2888
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 3602 点
下载积分: 45687 分
在线时间: 724(小时)
注册时间: 2009-04-17
最后登录: 2024-04-28
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-21 21:55
请教FX3U 双从站可否实现 ,主CPU带485BD一块,485ADP-MB 一块,两个通道能不能都设为MODBUS从站。
三菱小姐姐说,FX3U485BD不支持MODBUS,能用的是假货。
[ 此帖被zhaode2888在2019-06-26 11:36重新编辑 ]
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20223 分
在线时间: 1012(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-04-29
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-23 09:15
不行吧
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zhaode2888)
    twingo49
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 20223 分
    在线时间: 1012(小时)
    注册时间: 2013-08-08
    最后登录: 2024-04-29
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-24 08:13
    引用
    引用第8楼zhaode2888于2019-06-23 20:47发表的  :

    这 个是哪版本的手册,我下的手册与这个不一样

    用戶手冊MODBUS通信篇
    twingo49
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 20223 分
    在线时间: 1012(小时)
    注册时间: 2013-08-08
    最后登录: 2024-04-29
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-06-28 10:32
    引用
    引用第10楼zhaode2888于2019-06-26 23:11发表的  :

    找到了,谢谢,FX3U485BD支持MODBUS吗?给三菱的搞晕了

    FX3U485BD支持
    N:N連結
    並列連結
    MC通訊協定
    無規約通訊
    FX3U-485ADP-MB支持
    N:N連結
    並列連結
    MC通訊協定
    無規約通訊
    Modbus通信