在自动上面时如何判断5个料位无料时的先后顺序,按顺序依次投料
河南张先生
努力做事,诚信做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 938 点
下载积分: 3147 分
在线时间: 868(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2024-04-29
查看河南张先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-20 15:59
与几号没关系,看哪一个先没料,按顺序执行,比如3号先检测到无料,先投3号,接着检测到5号或者1号没料,3号投料完毕,打开5号或者1号投料,依检测到无料顺序执行,信捷的好像没这种指令该怎么办
[ 此帖被河南张先生在2019-06-20 16:50重新编辑 ]
河南张先生
努力做事,诚信做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 938 点
下载积分: 3147 分
在线时间: 868(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2024-04-29
查看河南张先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-20 16:15
信捷好像没有这种指令,改怎么做有人知道吗
河南张先生
努力做事,诚信做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 938 点
下载积分: 3147 分
在线时间: 868(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2024-04-29
查看河南张先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-23 16:34
无序控制很简单的,几年前都做的有,无论用步进控制,还是用M互锁都能实现,现在是有序控制,对信捷PLC来说有点复杂