楼主  发表于: 2019-06-18 09:02
干扰问题脑壳疼麻烦各位指导一下,设备在公司测试没有问题,到客户那里,变频器一启动,PLC运行就不正常,加了隔离变压器,动力线和信号线也分开了。我怀疑是PLC问题(国产)我是跟领导说换PLC,但是领导要求我试验出PLC是被变频器干扰的(他是怀疑我程序问题),实际我在公司测试不出干扰问题(变频器带动了电机),请问有什么办法试验出是PLC被变频器干扰的。或者有什么干扰器可以测试PLC的抗干扰能力。谢谢
gaarangel
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2013-07-30
最后登录: 2024-05-20
查看gaarangel的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-18 11:19
变频器启动后输入端出现干扰导致检测传感器误动作PLC误触发运行,对开关电源信号端做隔离,加磁环,做好接地(注意标准),程序做滤波,根据实际使用状态检查出规律就很好处理了。