 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种干扰的概率比较低，模拟量你说有干扰还有人相信，开关量没听说过，查下线路和程序吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2054201.html]]></link>
 <author><![CDATA[hgg1989]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2019 00:49:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换原装的好了&nbsp;&nbsp;谢谢各位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2054195.html]]></link>
 <author><![CDATA[k2416207]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2019 00:36:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC一定要接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2054098.html]]></link>
 <author><![CDATA[daisum]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2019 07:55:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1,不启动变频有没有问题
2，启动变频，你怀疑是哪个点出问题，有上位吗，有上位就加一个这个点的记录，方便你查找，或者在PLC里加个置位计数器，监测下，是不是有了信号
3，如果是模拟量干扰，那就加信号隔离器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053950.html]]></link>
 <author><![CDATA[fryday]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2019 01:23:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器修改参数载波频率调小]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053782.html]]></link>
 <author><![CDATA[seafar]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 08:42:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用屏蔽线接地是最靠谱的，同样你要测试下设备使用地地线通不通，我之前就是遇到设备电源地线是断的，设备外壳110V交流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053763.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 08:17:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个PLC&nbsp;&nbsp;我这里有 可以借给你测试一哈&nbsp;&nbsp; 不收钱&nbsp;&nbsp;但做人要厚道]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053759.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsl200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 08:11:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在参数里把变频器载波改一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053753.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 07:59:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器启动后输入端出现干扰导致检测传感器误动作PLC误触发运行，对开关电源信号端做隔离，加磁环，做好接地（注意标准），程序做滤波，根据实际使用状态检查出规律就很好处理了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053679.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaarangel]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 03:19:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器/伺服驱动器运行都会有射频输出,往往干扰的是通讯/接近开关这些东西,你先看看,是哪些被干扰了,如果是IO的话,1楼说的方法是可行的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053667.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 03:08:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是用了几种触发启动的条件，截图看一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053660.html]]></link>
 <author><![CDATA[enderz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 02:45:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下程序的触发条件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053659.html]]></link>
 <author><![CDATA[enderz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 02:43:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“PLC运行就不正常” 指的是什么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053649.html]]></link>
 <author><![CDATA[enderz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 02:25:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单独引各地线，试试看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053647.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 02:21:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器加进线出线电抗试试看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053630.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小白420]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 01:24:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC与变频器之间你用的IO连接还是通信，如果是IO连接，建议你用继电器中转，如果是通信加特制的通信线，做好屏蔽接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668946#2053629.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzmtxp99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 01:14:50 +0000]]></pubdate>