weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 9344 点
下载积分: 1754 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-04-26
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-17 20:58
请教10KV  1000KW绕线式电动机使用频敏变阻器启动时转子三相感应电压是多少?怎样计算。
永远年轻
浙北自动
浙北自动
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 241 点
下载积分: 603 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-01-03
最后登录: 2024-02-29
查看浙北自动的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-26 08:39
我想知道你要转子感应电压干吗?
浙北自动
浙北自动
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 241 点
下载积分: 603 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-01-03
最后登录: 2024-02-29
查看浙北自动的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-26 08:40
现在多采用液体启动
dzh832
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4977 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2024-04-07
查看dzh832的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-24 19:09
用水阻柜吧
hbhzm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 113 点
下载积分: 52430 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2024-04-25
查看hbhzm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-11 16:47
现在都用软启动器了