muzhenzhou
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 75 点
下载积分: 443 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2019-06-07
最后登录: 2019-10-22
查看muzhenzhou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-14 17:09
图片:
图片:
有一个伺服电机系统,从定位1到定位2的过程中,需要等距离的触发Y0信号,通过触摸屏设置触发次数,触发间隔是需要可变的,我现在只想到计算出触发间隔,但之后如何触发卡住了,请大家提供一下思路,谢谢
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 532 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13850 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-04-27
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-14 19:03
感觉不是很难

看这样行不行
总行程/次数=等距触发相对行程值X
1X=第1个触发位置
2X=第2个触发位置
3X=第3个触发位置
......以上类推...
跑绝对定位,每个触发点的值与当前值做比较
[ 此帖被zhong1946在2019-06-14 19:19重新编辑 ]