m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14835 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-04-27
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-11 12:03
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
请教一下师傅们,松下PLC通讯控制台达变频器的正反转和频率修改,各个功能都可实现,有几个不明白的地方请大侠们赐教:
1.为什么正转的时候输入H12 反转的时候输入H22 停止的时候是H1 怎么对应的,我看了半天的变频器说明书没搞懂。
2.F0 H1        DT4500
   F0 H1001   DT4501 的作用是什么?这个H1  H1001是指的什么?怎么计算的?其中的数据寄存器可以随意指定吗?
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14835 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-04-27
查看m046的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-11 13:42
感谢回答,请问这个bit位是指的2进制位数吗?怎么数呢?从右到左?
引用
引用第1楼twingo49于2019-06-11 13:19发表的  :
回答你第一個問題 H12 = 0001 0010 Bit4,5=01是FWD正轉,Bit0,1=10是RUN
其他的類似
[ 此帖被m046在2019-06-11 13:53重新编辑 ]
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14835 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-04-27
查看m046的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-14 15:20
顶一顶,继续等大神解答
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14835 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-04-27
查看m046的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-17 08:51
我不是怕麻烦,是真不懂
引用
引用第5楼qinchenglim于2019-06-15 15:37发表的  :
像这样的控制寄存器用十六进制很快就可以验算出来,楼主不要怕麻烦
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14835 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-04-27
查看m046的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-17 08:53
麻烦解答一下
引用
引用第6楼hsl199于2019-06-15 17:44发表的  :
按8421码排列
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。