m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14835 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-04-27
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-11 12:03
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
请教一下师傅们,松下PLC通讯控制台达变频器的正反转和频率修改,各个功能都可实现,有几个不明白的地方请大侠们赐教:
1.为什么正转的时候输入H12 反转的时候输入H22 停止的时候是H1 怎么对应的,我看了半天的变频器说明书没搞懂。
2.F0 H1        DT4500
   F0 H1001   DT4501 的作用是什么?这个H1  H1001是指的什么?怎么计算的?其中的数据寄存器可以随意指定吗?
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
韦海兵
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 702 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-03-28
查看韦海兵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-24 15:10
学习了,很好