楼主  发表于: 2019-05-28 16:40
最近网站有不少网友问FX1N与台达通讯的问题,FXIN没有CRC指令,所以,只作MODBUS_ASCII通讯;网上很多例子,但是,按例子做,发觉有不少错漏,可能是转载的原因吧!为此,我跟据网上的例子,结合台达变频器手册做了本例子,供有需要的人参考。并对发表类似例子的先行者,表示感谢!
本例描述:
1.FX1N通过FX1N_485BD与台达变频器通讯;
2.作为例程,只设1个站,读频率设定值、运行频率、运行电流;
3.写设定频率、启停控制;
4.程序有详细注解,以及变频器设置,非常适合初学者;
fx1n_VFD_m_test.rar (159 K) 下载次数:4673
FX1N_485DB接线
  
FX1N_485BD接线实物图
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 12:21重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsxebjz) 请问能重新发布吗?,下 ..
  • 下载积分:+5(刘特斌) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(牛工plc)
  • 下载积分:+1(宋鹏辉) 热心助人!
  • 下载积分:+3(bin1016) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(mk自动化) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(711022027) 感谢分享!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    xujiehao04
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 307 分
    在线时间: 103(小时)
    注册时间: 2015-11-01
    最后登录: 2024-03-01
    查看xujiehao04的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-06 21:23
    引用
    引用第15楼anlyl2014于2019-06-04 22:54发表的  :
    跟FX3U的区别在于,FX3U可以作MODBUS RTU模式通讯;FX1N只能做MODBUS ASCII模式通讯

    大师 3ga加3ga 485-bd 能做RTU吗

    RTU通讯 看不到
    xujiehao04
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 307 分
    在线时间: 103(小时)
    注册时间: 2015-11-01
    最后登录: 2024-03-01
    查看xujiehao04的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-07 19:11
    图片:
    引用
    引用第18楼anlyl2014于2019-06-06 22:35发表的  :
    你想用FX3G做MODBUS RTU通讯?FX3G没有高低互换指令(SWAP),请参照我另一个例子,程序要改一下,我没有硬件,就无法验证了

    大师这个 寄存器是什么意思

    我以前做三菱跟台达 都可以的

    只从换了个品牌 换了成了RTU 就搞不明白了