dnf101
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 359 点
下载积分: 12351 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2019-03-06
最后登录: 2020-12-14
查看dnf101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-16 10:34
西门子高压变频器故障现象:变频器高压电、控制电送电后,生产工作现场控制面板显示变频器未准备就绪,高压变频器报警灯亮,操作柱绿灯亮,开车之后红灯闪一下,紧接着绿灯亮, 电机未启动,变频器故障指示灯亮,报“C2 Link”、“C2 Control Power”、“Input Protection Fault” 等故障,初步检测维修判断变频器调制板MB存在问题。经过对变频器维修更换MB板后,故障仍为C2 Link,初步判断变频器的C2单元内部短路。

变频器维修人员将变频器C2单元拆下,打开C2单元盖板,发现变频器维修内部的整流桥母排处存在着放电痕迹,变频器的整流二极管表面存在明显的放电焦化痕迹。变频器维修检测单元熔丝,发现C2单元两个输入熔丝均已熔断。然后,用三相自耦调压器对C2单元进行充电测试,输入电压为100VAC时,单元直流母排电压为143VDC。将C2单元装入变频器,并对变频器进行三相调压器升压实验,将三相调压器接入主变压器二次侧C2绕组,将C3单元熔丝移至C2单元,电压升至430VAC,除C3单元之外的所有单元的单元控制板电源灯均点亮。
为了进一步确认变频器维修故障状态,给变频器送高压电,送高压以后变频器出现“C2 Link”及“C3 Link”,断开高压以后检查,发现C2单元熔丝熔断,从而判断变频器C2单元内部绝缘已经损坏。对变频器C2单元进行维修更换二极管和绝缘纸后装入变频器内,并对变频器维修更换熔断熔丝,送高压电后变频器投入运行恢复正常工作。
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10654 个
工控威望: 17807 点
下载积分: 10146 分
在线时间: 2625(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-04-19
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-17 20:03
这种高压变频器一般人根本不敢动
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
卧龙湾
学习是宝
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 675 点
下载积分: 16432 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-02-21
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-18 08:37
专门进来点个赞 ,谢谢分享