  公司空调水循环泵30KW三晶变频器报警显示电流不平衡,外部观察变频器散热通道积尘严重,决定先清理散热通道积尘,再说其他问题。
清理过程如图片,
清理完积尘,用洗板水清理电路板,清理面板连接插头,吹干依次装回,试机OK
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(菜鸟入行) 感谢分享!
    15903867386
    风铃
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 5842 分
    在线时间: 95(小时)
    注册时间: 2015-07-15
    最后登录: 2024-02-18
    查看15903867386的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-04-30 22:01
      前几日应邀去朋友公司修理75KW台达变频器报警接地故障,最后找到原因是逆变模块A相管脚接线柱积尘引起的接地报警故障,清理IGBT接线管脚积尘,顺便也清理散热通道,风机,面板,故障排除。
      所以,定期清理变频器积尘会很大程度减少变频器故障。