我对FX5U不太了解,做了一个定位的程序

定位完成后想清除当前位置

结果发现清不了!我用DMOV 或 DHCMOV都不行




有一次用DMOV,SM8029接通的瞬间是清成K0了,但下次定位后,数值又回来了,而且数值是一直在增加的。

比如我每次定位 3000,那数值是这样依次显示的 0 - 3000 - 0 - 6000 - 0 - 9000 - 0 - 12000

请教各位,这是什么情况?怎么样才清除当前值?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1071 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 539 分
在线时间: 1189(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-05-29
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-23 11:05
上面两楼都是对的,寄存器使用错了
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。