a562336818
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1155 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2018-10-30
最后登录: 2020-12-12
查看a562336818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-22 08:56
本人对于通讯这一块不怎么懂,求教各位大佬。我是用一个三菱FX-3GA余广州斯巴拓的一个压力变送器用485通讯。我只要读取它的毛重。请问我的PLC程序怎么写。各位大佬有没有相应的实例。或帮我写个大致的通讯程序。谢谢大家了。下面附件是压力变送器的说明书。
附件: SBT903操作说明书.zip (285 K) 下载次数:101
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 962 个
工控威望: 5862 点
下载积分: 31189 分
在线时间: 886(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-03-28
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-22 20:03
你有用到人机界 面吗?这种东西用人机界面,MODBUS  RTU 很容易做的,40081.40082就是毛重。如果你非要用485BD来做,请参考我发的样例,FX3U_485BD与4变频器例子,通讯格式也是9600.8N2;只是读地址要改一下.
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 548 个
工控威望: 770 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2024-03-16
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-23 02:03
SO EASY    .我在程序下载中有上传案例
a562336818
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1155 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2018-10-30
最后登录: 2020-12-12
查看a562336818的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-23 08:58
好的,谢谢各位!