cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 714 点
下载积分: 664 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-05-10
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-19 16:45
请问大家,温度PID控制能用接触器接热电阻吗?就是PID输出控制是开关量的可以吗
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-20 10:29
不可以。PID是连续信号,也就是模拟量控制,接触器是开关量控制。如果必须要使用接触器的话,你弄几个温控开关算了,高了就断接触器线圈,低了就接通。如果找不到可用的型号,那就用PLC+温度传感器然后做一个简单的温度范围开关回路去控制接触器通断好了。