<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[温度PID控制能用接触器控制吗]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 温度PID控制能用接触器控制吗]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:31:19 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[目标控制精度要求是多少，一组固态继电器控制，二组接触器控制试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040724.html]]></link>
 <author><![CDATA[夏日雪梦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 22:59:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，加热控制用过。接触器使用寿命不行，用固态还可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040699.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 12:54:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设置个低启高停就好了呗 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040695.html]]></link>
 <author><![CDATA[shcaoxianyon]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 10:55:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温控表一般有ON_OFF模式和PID模式，ON_OFF模式只能开关量输出，PID模式可以输出模拟量，也可以输出开关量，开关量输出时可以驱动固态继电器也可以驱动接触器，驱动接触器的时候一定要将输出控制周期调到20S或更长，这样才能保证接触器的使用寿命，使用固态继电器调整为1-2S。
PLC控制也可以，不过需要根据PID输出量来调整 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040678.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 08:52:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用&nbsp;&nbsp; 温控系统一般有 接触器控制，固态继电器控制，电力调整器。周波控制器4种方式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040618.html]]></link>
 <author><![CDATA[冷风吹]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 15:08:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用pid控制，精度高了，接触器动作频繁，很容易出问题。你的温度不是固定点而是范围的，可以用。要是恒温，死的很快。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040577.html]]></link>
 <author><![CDATA[njshenxian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 10:04:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议使用功率控制器，你这个功率太大，用接触器来控制不好
1.对电网冲击大
2.功率大，ON&nbsp;&nbsp;/ OFF控制控温不准确
3.不节能，一定会有超温的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040541.html]]></link>
 <author><![CDATA[peilei1031]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 05:24:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以
温度控制没有模拟量控制准确．
控制通断时间的长短，
尽量减少频繁动作．
RKC,OMROＮ，Ｄelta都有继电器输出型的温控器．]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040533.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 04:06:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，去看看市售PID溫度控制器的規格就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040512.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 02:39:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不可以。PID是连续信号，也就是模拟量控制，接触器是开关量控制。如果必须要使用接触器的话，你弄几个温控开关算了，高了就断接触器线圈，低了就接通。如果找不到可用的型号，那就用PLC+温度传感器然后做一个简单的温度范围开关回路去控制接触器通断好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040507.html]]></link>
 <author><![CDATA[sarazyn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 02:29:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请那些认为行的人先弄懂什么叫“PID”控制后再说这些话吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040422.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 11:57:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个不行哦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040405.html]]></link>
 <author><![CDATA[plg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 09:46:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热都是大功率的，90KW一组，一共三组，没有用功率调整器，用接触器控制的。PID有办法吗控制开关量吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040396.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh1986]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 09:11:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用接触器啊，德国人很喜欢这么用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040394.html]]></link>
 <author><![CDATA[plg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 09:02:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要是用PID控制就不能用接触器，接触器寿命会夭折且控制温度效果不好。需要使用固态继电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666254#2040390.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 08:56:13 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>