请问大家,温度PID控制能用接触器接热电阻吗?就是PID输出控制是开关量的可以吗
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2302 个
工控威望: 2618 点
下载积分: 11946 分
在线时间: 931(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2025-11-07
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-19 16:56
只要是用PID控制就不能用接触器,接触器寿命会夭折且控制温度效果不好。需要使用固态继电器。