cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 782 点
下载积分: 829 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2025-10-01
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-19 16:45
请问大家,温度PID控制能用接触器接热电阻吗?就是PID输出控制是开关量的可以吗
冷风吹
工控充
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2007-12-23
最后登录: 2025-09-17
查看冷风吹的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-20 23:08
可以用   温控系统一般有 接触器控制,固态继电器控制,电力调整器。周波控制器4种方式。