zxong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 2018-06-12
最后登录: 2024-04-16
查看zxong123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-15 13:34
电子称的重量置零  08 06 00 26 01 a9 58,这个是ADPRW H8 H6 H26 K0 K1这样吗?我是这样写的但是没用,
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20373 分
在线时间: 1012(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-03
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-15 14:06
要看一下電子秤的通信手冊
楼主留言:
通讯手册上就是置零的就是这个
08 06 00 26 01 a9 58
zxong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 2018-06-12
最后登录: 2024-04-16
查看zxong123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-15 16:07
称的手册上写的就是 08 06 00 26 00 01 a9 58
zxong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 2018-06-12
最后登录: 2024-04-16
查看zxong123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-15 16:16
读取重量可以,但是这个清零的就是不行
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20373 分
在线时间: 1012(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-03
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-15 16:28
ADPRW H8 H6 H26 K0 K1
應該是第寫入第8站的暫存器,不是線圈
楼主留言:
嗯是的是寄存器,我写错了,但是这样写不对,清不了零
zsj19720602
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 177 点
下载积分: 638 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-08-15
最后登录: 2023-03-21
查看zsj19720602的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-13 12:53
ADPRW H8 H6 H26 K1 K0
waley10086
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 72 点
下载积分: 276 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2018-01-16
最后登录: 2024-04-26
查看waley10086的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-14 08:53
最后两个字节是校验位   你用adprw指令不需要写这个
marksman_01
一起进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 461 点
下载积分: 3153 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-04-29
查看marksman_01的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-14 13:20
引用
引用楼主zxong123于2019-04-15 13:34发表的 三菱ADPRW指令怎么用写线圈呢? :
电子称的重量置零  08 06 00 26 01 a9 58,这个是ADPRW H8 H6 H26 K0 K1这样吗?我是这样写的但是没用,
按照你这个指令 ,H8:从站地址,H6:功能码写,H26:从站内部地址,这几个参数看不出问题,后面两个   K0:写入数据位数,你这里是没有数据写入,K1:写入数据,上楼有人提醒将K1 和K0换位,如果你前面的参数都没问题,这样应该就可以了