zhaosheng998
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 296 点
下载积分: 835 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-03-17
最后登录: 2020-07-07
查看zhaosheng998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-14 19:14
三菱PLC的定位指令中的频率怎样把它在触摸屏上显示为可以设定的速度?要通过怎样的计算?如果我设定伺服的电子齿轮比使伺服电机每转一圈要10000个脉冲,每一圈工作台移动10mm。
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 407 点
下载积分: 987 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-14 20:05
用10000脉冲/10mm=1000脉冲/mm, 如果触摸屏上设定速度单位是mm/s,速度设定值*1000=定位脉冲频率