工控菜鸟1号
不要揪我的小尾巴    揪坏了你负责么 ็
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 466 点
下载积分: 416 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2024-02-26
查看工控菜鸟1号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-12 00:27
问题已经解决了
[ 此帖被工控菜鸟1号在2019-04-12 22:47重新编辑 ]
附件: FX-RTU.rar (377 K) 下载次数:161
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 819 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 1615(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-04-25
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-12 08:30
第一行   D8120 通讯格式  H0C89  试试
工控菜鸟1号
不要揪我的小尾巴    揪坏了你负责么 ็
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 466 点
下载积分: 416 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2024-02-26
查看工控菜鸟1号的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-12 14:31
引用
引用第1楼心情不错于2019-04-12 08:30发表的  :
第一行   D8120 通讯格式  H0C89  试试

变频器设定是8,N,2,9600
18520831694
本人从事自动化PLC编程数载,欢迎讨论技术问题,微信1852
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1723 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2018-05-07
最后登录: 2024-04-22
查看18520831694的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-13 10:10
可以先用串口调试软件测变频器试通讯,找不到可以找我给你提供一款,MODBUS RTU,MODBUSTCP都可以调试
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 304 点
下载积分: 779 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2011-12-29
最后登录: 2024-03-28
查看wc22503990的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-16 09:11
程序写的不错   思路清晰  请问楼主 附件是修改好的 还是未修改的  如果是未修改好的  那么 能否再上传一份修改好的 谢谢了  正在玩康元  太巧了  
月在季风中等圆,我在浮生里等梦。