seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-20 08:35
大家好,请问DMOV T0 D0,双字传送,这样会占用T1吗,还是只用T0
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 479 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2416 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2024-04-19
查看jinle520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-20 08:46
计时器是16位的,用单字传送。
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 891 个
工控威望: 1031 点
下载积分: 2555 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-04-17
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-20 08:53
你可以试一下啊,不是有仿真吗。
而且PLC是用于实际生产的,千万不要钻牛角尖?
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-20 08:57
你非得那么搞,你可以中转一下。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-20 09:44
苹果是酸是甜,咬一口。
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2022-11-05
查看fcq417的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-20 11:24
16位的数据存储,为什么要用32位的传送,钻牛角尖没有意义

plc编程学习  www.shuyanzdh.com
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
yangzhisang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 195 点
下载积分: 412 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2016-12-20
最后登录: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-20 17:21
DMOV T0 D0   这个是双字,T1的值也会传送的,  如不想受T1影响,最好用mov
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-22 07:31
引用
引用楼主seafar于2019-03-20 08:35发表的 关于PLC时间继电器T :
大家好,请问DMOV T0 D0,双字传送,这样会占用T1吗,还是只用T0


將 T1  T0  ==> D1  D0