楼主  发表于: 2019-03-15 20:57
        
工业要求:一块膜经过平行的两个信号,为了达到膜平行的目的,只要信号不是同时收到,说明膜已经歪了,要报警停车。
        膜经过这两个探头应该是毫秒级的,非常快。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,这个程序要怎么编呢?脑子都快烧坏了,也想不出思路,求大神帮忙。
       实际效果我看到贝加莱的系统已经达到了,膜瞬间经过探头,700MM宽的布面,只要出现20度左右的倾斜,设备就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新编辑 ]
飞龙舞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 371 点
下载积分: 889 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2024-05-06
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-27 19:06
楼上的程序有bug,假如有边的检测开关坏了,无法产生中断,也就不会报警了
飞龙舞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 371 点
下载积分: 889 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2024-05-06
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-27 19:11
第32行下面的m8050  m8051改成并联就可以了