楼主  发表于: 2019-03-15 20:57
        
工业要求:一块膜经过平行的两个信号,为了达到膜平行的目的,只要信号不是同时收到,说明膜已经歪了,要报警停车。
        膜经过这两个探头应该是毫秒级的,非常快。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,这个程序要怎么编呢?脑子都快烧坏了,也想不出思路,求大神帮忙。
       实际效果我看到贝加莱的系统已经达到了,膜瞬间经过探头,700MM宽的布面,只要出现20度左右的倾斜,设备就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新编辑 ]
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-18 14:13
引用
引用楼主happyr8790于2019-03-15 20:57发表的 PLC同时收到两个信号,怎么修改两个信号之间的时间差? :
         工业要求:一块膜经过平行的两个信号,为了达到膜平行的目的,只要信号不是同时收到,说明膜已经歪了,要报警停车。
         我希望PLC收到这两个信号的时间差能够在程序中修改,因为我也不知道实际运用中到底多少时间差,膜不会歪。这个时间差应该是毫秒级的。
         我是三菱FX3U的PLC,这个程序要怎么编呢?脑子都快烧坏了,也想不出思路能够修改这个时间差,求大神帮忙。


對描訴要求並不是很清楚

但要了解PLC 的運作

1.程式自左而又,自上而下,ㄧ次輸出

2.掃瞄時間 :程式運行一次的時間。(依程式大小而不同,一般約200ms)

根據上述規則,當两个信号其中一個OFF時,要报警停车。

  X0    X1
--|/|-----|/|-------------(Y0)