心碎了无痕
人不疯很难成功
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 490 点
下载积分: 75688 分
在线时间: 591(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2024-04-27
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-15 09:04
模块分辨率为32000,使用4--20ma,测量1MP的气压,则测量值25000为多少MP?

32000/20=1600
1600*4=6400
32000-6400=25600
25600/1=25600(倍率)
25000-6400=18600
18600/25600=0.73MP

测量值25000,则压力等于0.73MP
对吗

宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 893 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 2559 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-04-26
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-19 20:08
模拟量转换,实际上就是初中数学的内容啊
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)