心碎了无痕
人不疯很难成功
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 490 点
下载积分: 75808 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2024-04-30
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-15 09:04
模块分辨率为32000,使用4--20ma,测量1MP的气压,则测量值25000为多少MP?

32000/20=1600
1600*4=6400
32000-6400=25600
25600/1=25600(倍率)
25000-6400=18600
18600/25600=0.73MP

测量值25000,则压力等于0.73MP
对吗

静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-22 08:02
难道不用看不同的PLC的使用说明吗?俺用过不同的国产PLC,有直接是读数最高值对应20MA,但是0对应4MA,也有4MA是对应最高值/20*4的。分辨率不同。