楼主  发表于: 2019-03-09 18:53
有两台CJ1M系列PLC 走232串口pclink通讯。用的是CPU上的232口 通讯线2-3 3-2 9-9 45短接  主站允许链接数0 从站站号0 链接区 主站3100-3109  从站D3110-3109
CPU DIP开关全部OFF 为什么链接区不共享。各位大神,有用过的吗~
zlm1026
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1597 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2021-11-23
查看zlm1026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-11 13:58
已解决 主站最大链接数设为1 从站号设为1 就可以了。
neuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2023-12-18
查看neuser的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-10 19:25
允许数设为1,从站随便设站号吧,不用一定设成1,0也行  对不?
chenjiuwei
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 638 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2016-11-10
最后登录: 2021-11-23
查看chenjiuwei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-23 13:17
应该是