梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3768 个
工控威望: 7113 点
下载积分: 13021 分
在线时间: 2496(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-03
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-15 14:55
图片:
图片:
图片:
图片:
如图,参数设置,接线是没有问题的,就是几秒钟弹出PLC未连接(变频器部分已经删除),所有的都检查了,就是找不到原因,求大神们帮帮忙
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1095(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-04-27
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-19 08:39
触摸屏的连接协议选hostlink,别选你那个,PLC还是选232
Your happiness is everything.
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1095(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-04-27
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-19 08:42
是的   地址要全部重新设,我之前也是选的你这个协议通信不了,才换成hostlink的,我用的是CJ1M+8071IE
3楼  发表于: 2019-02-19 11:47
引用
引用第19楼梦雨天涯于2019-02-19 09:34发表的  :
楼上的,这样设置还是不行啊,难道两个都要是hostlink

欧姆龙自己的协议是hostlink,你把屏幕也选这个协议,然后看你屏幕的物理层是232还是485,PLC物理层和屏幕选一样
波特率不用选太高192就行了
Your happiness is everything.