weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 9344 点
下载积分: 1844 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-04-29
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-27 09:39
    使用永宏B1-24MT  PLC 与DM540步进电机控制器 控制步进电机工作,程序下载到PLC各种控制操作都可以准确的完成。当关闭电源重新上电后启动步进电机,电机不能运转,用电脑监控出现错误代码 34,“34:不合法定位程序”。    点击“伺服命令表格”
——————
   点击“确认”后工作正常。每次关闭电源后重新启动都是这个现象。求助是什么原因造成的
永远年轻
renzhe552
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2017-12-25
最后登录: 2024-02-20
查看renzhe552的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-27 17:48
你的PLC是什么型号,是不是用了R3000以后的断电不保存寄存器
楼主留言:
问题已解决,伺服参数表格与伺服命令表格必须使用保持型存储器,或者将存储器设置为保持型。这样就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(weisongyuan)
    煤球星
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 564 分
    在线时间: 77(小时)
    注册时间: 2014-09-26
    最后登录: 2024-03-11
    查看煤球星的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-02-03 09:59
    寄存器重复使用了吧