六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-20 16:28
一台设备装了一个光栅传感器,开始电源接在设备的24v开关电源上,上电后中间没有任何东西自己时导通时断开,换了一对新的也是一样,后来改用PLC的24V电源稳定了,设备也能正常运行了,可当设备步进运行时光栅传感器又是一样的时通时断,不知道是怎么回事,是有干扰信号吗?有没有遇到同样问题的朋友,指点一下感激不尽!
让爱在你我的心里流动。。。。。
中文zhw
软件工程师
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2016-03-13
最后登录: 2023-07-17
查看中文zhw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-20 19:42
有过这回事,不同源电源之间产生干扰,只好选择同源电源。