工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 548 个
工控威望: 762 点
下载积分: 753 分
在线时间: 579(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-03-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-18 17:03
我做過1S和三菱PLC通迅,就用CCD指令生成的效驗碼可以通迅。
為什麽有些資料又要求和的補碼加1??知道的指點下。
zhong1946
喜迎2023
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 532 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13850 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-04-17
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-18 21:07
三菱与三菱自家的东西通信好像喜欢用CCD校验。三菱与其它品牌设备可以评估使用Modbus ASCII或Modbus RTU模式,校验方式前者用LRC(即“求和的補碼加1”),后者用CRC
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 548 个
工控威望: 762 点
下载积分: 753 分
在线时间: 579(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-03-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-19 10:31
长知识