dyysam513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 257 点
下载积分: 3937 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2015-05-21
最后登录: 2024-04-16
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱变频器E740做通讯,专门协议做有2台变频器通讯,如果变频器都打开,通讯是正常的读取频率和写入频率都是没问题,如果关掉一个变频器通讯就不行了频率就写不进去。帮忙看看能不能解决。







  


  






  

wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 82311 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-05-04
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-18 19:53
根什么协议无关,要用轮询,一次和一个变频器通讯。
同一个站读取和写入可以同时。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dengshaojun)
    wayu
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 1445 点
    下载积分: 82311 分
    在线时间: 463(小时)
    注册时间: 2008-08-01
    最后登录: 2024-05-04
    查看wayu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-01-18 19:57
    同一个接口只要用一条GP.CPRTCL
    程序中还要增加通讯超时和错误复位。