在一设备中,有几个输入点用到上升沿,有时候会误动作,怀疑是收到干扰所致,故想到以下的程序,大家分析一下该程序的可行性,如有什么好的办法请指导一下。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-05-01
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-18 16:37
一般就算是上升沿触发的程序 也不可能一条支路上面直接上升沿去触发 肯定会有前置条件 我写程序的时候就喜欢用上升沿 感觉这样可以防止误动作 防治出现逻辑上的BUG影响动作
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-05-01
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-20 22:15
应该是你感应器可能有点问题  试着把感应器换个新的再试试  我感觉干扰是不会影响你输入的