 <description><![CDATA[照你的程式來看
雖然M1是上沿SET
不過到M2還是要有X1連續ON 200mS
那麼上沿看起來是無作用因為你還是要等T1計時

照你後面來說 你要濾除掉 X1 低於200mS以下開關信號
那麼
LD X1
OUT T1 k2
LDP T1
SET M1
當X1信號超過200mS時上沿觸發M1
畢竟你T1計時是為了確定信號是否正確而非你所謂的干擾
反而你所認為的輸入上沿較好反 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024776.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jan 2019 03:52:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼静夜思飘于2019-01-21 09:33发表的&nbsp;&nbsp;:
如果确认干扰脉冲低于200MS，且这延迟200MS对系统没影响，可以直接X1控制T1，然后用T1的上升沿控制M2 
这样两条语句及节省一个内部继电器就能达到你这个要求、
[/quote]

看来你还没弄明白上升沿的作用，假设工位上有物体，要下一个物体到来才停止就要用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024768.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jan 2019 03:03:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果确认干扰脉冲低于200MS，且这延迟200MS对系统没影响，可以直接X1控制T1，然后用T1的上升沿控制M2 
这样两条语句及节省一个内部继电器就能达到你这个要求、]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024746.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jan 2019 01:33:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是你感应器可能有点问题&nbsp;&nbsp;试着把感应器换个新的再试试&nbsp;&nbsp;我感觉干扰是不会影响你输入的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024714.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jan 2019 14:15:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是假设200ms，具体多少现场调试才知道，几乎可以肯定是干扰，程序没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024675.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jan 2019 10:17:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼飞龙舞天于2019-01-18 17:54发表的&nbsp;&nbsp;:
我那思路是，干扰脉冲的宽度一般就200ms左右。正常情况下，工件到位x1后，上升沿置位m1.x1也导通，这是就计时。
&nbsp;&nbsp;而要是干扰脉冲的话，x1的导通时间不会超过t1的定时时间的，就把干扰脉冲拒之门外了
[/quote]
能有200mS就不是干扰的问题了，系 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024610.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jan 2019 03:14:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，你那边什么干扰脉冲？200ms左右？ [s:17]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024428.html]]></link>
 <author><![CDATA[乡村电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 12:20:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我那思路是，干扰脉冲的宽度一般就200ms左右。正常情况下，工件到位x1后，上升沿置位m1.x1也导通，这是就计时。
&nbsp;&nbsp;而要是干扰脉冲的话，x1的导通时间不会超过t1的定时时间的，就把干扰脉冲拒之门外了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024405.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 09:54:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来你们都没弄懂上升沿的作用，假设一个工位上有个检测开关x1，有个手动按钮x10，工艺需求是按一下x10，工位x1上如果有工件，需要把工件传送到下一个工位，同时把上一个工位的工件传送过来，x1检测到位后马上停止

如x1上没有工件，则直接从上一工位传送，x1检测到位后马上停止。

这个用x1的上升沿很好控制的。关键问题 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024402.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 09:38:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般就算是上升沿触发的程序 也不可能一条支路上面直接上升沿去触发 肯定会有前置条件 我写程序的时候就喜欢用上升沿 感觉这样可以防止误动作 防治出现逻辑上的BUG影响动作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024379.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 08:37:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看不懂为何用上升沿，最后的结果明明是&gt;0.2秒的脉冲启动。在俺看来第一行没有啥作用，直接Ｘ１控制时间继电器达到一样的作用。还有你这０。２秒的延迟是否会影响到其他功能？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024256.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 00:32:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LD X0 OUT T0 K2
LD T0&nbsp;&nbsp;SET M0]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662539#2024188.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuqiang2012]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 09:17:28 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>