sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3743 点
下载积分: 28863 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-04-26
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-17 14:09
FUJI 富士人机V9 这个要如何改
原来是使用欧姆龙PLC
当H13.00  ON成立时
便将D67内的值设定背光节能秒数

现在若要改成三菱用M100 ON时才作动要如何改

==========================================
;PLC H13.00(On)开启人机计秒关闭人机背光
$u00092 = PLC1[CN013] (W)
IF($u00092 == 1) LB 0 (W)
RET
LB 0:
$u00091 = PLC1[D0067] (W)
$u00090 = 2 (W)
SYS (SET_BKLT) $u00090
RET
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6737 个
工控威望: 37092 点
下载积分: 8298 分
在线时间: 9382(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-04-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-17 14:33
IFNZ(PLC1[M0100]) (B)
$u00091 = PLC1[D0067] (W)
$u00090 = 2 (W)
SYS (SET_BKLT) $u00090
ENDIF
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sunnykmc) 热心助人!
    jianci
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 632 分
    在线时间: 31(小时)
    注册时间: 2008-10-25
    最后登录: 2024-04-18
    查看jianci的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-01-19 12:31
    谢谢了 也学习了