泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2025-12-19
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-16 10:37
图片:
图片:
图片:
图片:
请各位师傅分析下什么原因造成?是灰尘造成?还是开关质量造成?开关估计是80-90年代的日本设备原装的。特别是留线头的端子螺丝已经变形且看到铜汁已经与开关的绝缘胶木融合。中间的端子完全融掉了。
xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 667 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 968(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2026-01-09
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-16 13:18
据我判断:
B相接触不良。导致导线过热,绝缘熔化后引发短路故障。