<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据大家的建议及现场的问题分析短路是肯定的。什么原因短路？1、是螺丝松动原因。 2、是废料金属短路。 而且不是开始不是相见短路，是对地短路。确认设备的保护接地被电工接在了三相的零线上，而实际上设备并没有安全接地线。本来日本的设备就没有零线可接，只有接地端子。万幸没有人员伤亡，想想就后怕。天天喊安全第一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2035514.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2019 07:29:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先是空开中间相接触不良，松动，发热，时间久了，空开塑料绝缘老化，后期发展很快，相间拉弧短路着火造成此现象。原因分析：1、安装接线没压接牢固，或空开触头结合面接触不良。2、设备巡检不到位，初期发热期间未发现处理。3、设备维护不到位，盘内环境差。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2024120.html]]></link>
 <author><![CDATA[cbj198188]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 03:11:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[配电柜要定期点检，检查螺丝有没松，有没有发热氧化。你这是螺丝松了，导致接触电阻增大，引起发热而最终烧毁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2024116.html]]></link>
 <author><![CDATA[1992sd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 03:01:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼gaoyadian于2019-01-17 09:21发表的&nbsp;&nbsp;:
电柜不清洁不保养的后果。
[/quote]
有多少有保养的，那时搞什么5S去哪里了！见怪不怪了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2024114.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 02:58:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电柜不清洁不保养的后果。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2024076.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyadian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 01:21:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样的好公司在哪。去搬砖]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2024074.html]]></link>
 <author><![CDATA[tathui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 01:18:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼namae于2019-01-17 08:36发表的&nbsp;&nbsp;:
谢谢各位！确实是只知道用不知道维护的那种，且出现异味时也没人说。都盼着故障好休息不用干呢。
[/quote]
正常滴，操作工只管操作，哪里管你死活，机器坏报修，他们就休息一边喝茶，天天盼着机子坏，一有什么问题就报，已经习以为常了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2024068.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 01:03:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位！确实是只知道用不知道维护的那种，且出现异味时也没人说。都盼着故障好休息不用干呢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2024063.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 00:36:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只知道使用设备而忽略保养的结果！！！！！！
导致烧毁的原因是：接头处因热涨冷缩而出现松动。也就是我们常说的接触不良继而导致工作时产生发热直至烧毁。
看楼主的这个电箱在烧毁的过程中应该会有爆炸声！！
 [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023973.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 08:21:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线断了也有可能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023953.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 07:37:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[据我判断：
B相接触不良。导致导线过热，绝缘熔化后引发短路故障。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023914.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 05:18:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[短路引起燃烧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023907.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 04:56:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[过载或者线接触不良发热，绝缘层损坏短路！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023905.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 04:31:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是接触不良造成！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023899.html]]></link>
 <author><![CDATA[huoshi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 04:04:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都融化了，直接原因是短路了。造成短路的原因可能是环境或者质量因素]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023898.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiayoufumu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 03:58:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看图好像中间的接触器的控制的设备出了问题，
接触器卡死，电线电流过大，发热起火]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023895.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 03:53:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[导线接触不良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023884.html]]></link>
 <author><![CDATA[honggun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 02:53:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空气开关那里接头出问题了，发热起火拉弧引起相间短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662472#2023879.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 02:39:23 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>