求助:台达DOP-B触摸屏报警设置读入地址只能设为16的倍数,我设为M400,M403为1时报警,并打开警报走马灯,背景色为红色,出现在屏幕顶部。实际使用发现当M400~M416任何一个为1时都屏幕顶部都出现红条,当M403为1时还出现我设置的报警文字。我现在只想让M403为1时红条出现,其它无论是0还是1红条都不出现,该怎么设置?

宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 893 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 2559 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-04-29
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-17 16:21
改成数据寄存器的位来操作,比如D0.2。