cmos8262
活着的目标就是努力实现梦想
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 197 点
下载积分: 12139 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2023-02-21
查看cmos8262的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-14 20:39
描述:三菱MR JE C
图片:
描述:CiA402
图片:
各位控友大家好
最近在研究MR JE C的profile mode

其中原廠手冊在profile position mode 控制字中

Bit5的功能描述
0是set of set-points
1是single set-point

但我翻閱了CiA402 對Bit5的描述是
0是single set-point
1是change set immediately (應該是指set of set-points)

我實在搞不懂 究竟那一個才是對的

請問有沒有高手能給我一個比較正確的想法

非常感謝
[ 此帖被cmos8262在2019-01-14 21:35重新编辑 ]
cmos8262
活着的目标就是努力实现梦想
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 197 点
下载积分: 12139 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2023-02-21
查看cmos8262的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-14 22:58
[quote]引用第1楼ak47m16u571于2019-01-14 22:24发表的  :
Bit5=0,当一个定位命令完成后,才能接收下一个定位命令。

Bit5=1,当一个定位命令执行时,任然能够接收新的命令并执行。

不知道解释的对不对!
[quote]

感謝一樓的回答,我也覺得你的想法是對的,謝謝。

可是這樣跟三菱MR JE C的手冊CC-link IE field BASIC(profile mode)

剛好就翻過來了,有可能是原廠寫錯嗎?
cmos8262
活着的目标就是努力实现梦想
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 197 点
下载积分: 12139 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2023-02-21
查看cmos8262的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-15 19:52
引用
引用第3楼ak47m16u571于2019-01-15 10:02发表的  :
你问的是CiA402 标准协议下的东西,那自然是按照CiA402规范来解释了。至于三菱是否完全按该标准去做,那是三菱自己的事情了。

外国厂家我不太熟悉,反正国内一些厂家使用CiA DS301和CiA402时,多少都会加一些自己的东西。所以尽量还是以设备厂家的手册为准。


原來如此 非常感謝你的說明 謝謝 :)