ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9533 个
工控威望: 8417 点
下载积分: 16293 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-02 19:37
今天有一个客户的变频器不能正常运行,显示的报警也很奇怪

象是SA,也象5A,或者SR,SA

查了一下PDF手册报错,并没有提到这个功能(也可能是手册版本老了)



仔细观察,我发现他把SC和S1 S2之间的短接线拆掉了。估计是误把SC当SD用了。



这是安全停止功能用的,不能拆



出厂的时候是这样:



现场重新接线后,变频就正常了。

这个案例比较有代表性,所以分享一下。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 10703 个
    工控威望: 17856 点
    下载积分: 10290 分
    在线时间: 2630(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-04-27
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-04-17 20:30
    感谢站长案例
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之