楼主  发表于: 2018-12-17 10:55
3P空开接线
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 797 点
下载积分: 6676 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-06-04
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-17 20:22
引用
引用第11楼pretco123于2018-12-17 13:56发表的  :
我就是没有见过,不规范是肯定的。带个漏电可以吧


你懂得《电工作业安全操作规程》规定安全保护(地)线不允许进入任何开关吗(包括漏电开关)?

还有,单相220V的供电(控制)线路不允许使用3P的开关吗?

你的电工知识谁教你的?你知道你的这种做法是害人又害己吗?
楼主留言:
我不懂,但是我知道安全规范,这就是有经过正规培训上课的区别