楼主  发表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左边带一个3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700变频器通讯,无法连接,用通道2也不行,rd和sd指示灯不亮。我把3u-cnv bd换成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。为什么,所有模块都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必须用通道2,求解
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 4325 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-04-22
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-11 10:02
通道1和通道2都可以用485ADP,你应该是程序里面通信设定里面写错了,看你程序是通道1的,注意更改完后重启下。
楼主留言:
重启很多次不行啊
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 10:14重新编辑 ]
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 4325 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-04-22
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-11 12:04
图片上监控的D8400值怎么是7319,这个数据是不对的,bit10,11不能被使用,查下原因,再d8402的看下故障码
楼主留言:
就是不知道为什么,应该是4247换成16进制是1097.通讯不上,8402报警程序后面也写了,数值是零,没通讯
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 12:14重新编辑 ]
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 4325 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-04-22
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-12 09:00
问题就出在D8400上
PLC诊断下看看故障码
把PLC存储器清零,再新建个最简程序就写通信设定和一条读指令,再看看D8400样值有没和设定的一样
楼主留言:
清零好几次了,不行。模块都是新的不会有问题。后来就写了两句,赋值给d8400和8401,还是这样,我诊断plc看下,谢谢你😊
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-12 10:18重新编辑 ]
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 4325 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-04-22
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-12 12:11
那有可能FX3u-CNV-BD板卡不好,我一直用FX3U-CNV-BD+FX3U485-ADP-MB都没问题的
楼主留言:
大神,我用的是新的,刚买的,所有模块都是新的,你用通道一通讯的吗?可以加你微信请教一下吗😊,今天试了一下用fx3ga 和485adp mb 通讯,用通道一,直接就行了.搞迷糊了