 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手册上已经注明了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2021414.html]]></link>
 <author><![CDATA[qing222lian]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jan 2019 14:19:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7391是不对的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2019072.html]]></link>
 <author><![CDATA[chhtyyc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Dec 2018 12:48:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用通道2正常，通道1没有试，应该差不多一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2017968.html]]></link>
 <author><![CDATA[chhtyyc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Dec 2018 11:08:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼source08于2018-12-10 17:22发表的&nbsp;&nbsp;:
RS485-BD模块是需要用无协议通信方式才可以，不支持RTU通信方式。
[/quote]
无协议通讯可以支持Modbus RTU通讯，只要按照协议发送报文。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016840.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Dec 2018 04:11:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那有可能FX3u-CNV-BD板卡不好，我一直用FX3U-CNV-BD+FX3U485-ADP-MB都没问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016649.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangyuh7400]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Dec 2018 04:11:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题就出在D8400上
PLC诊断下看看故障码
把PLC存储器清零，再新建个最简程序就写通信设定和一条读指令，再看看D8400样值有没和设定的一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016581.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangyuh7400]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Dec 2018 01:00:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[图片上监控的D8400值怎么是7319，这个数据是不对的，bit10,11不能被使用，查下原因，再d8402的看下故障码]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016413.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangyuh7400]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Dec 2018 04:04:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通道1和通道2都可以用485ADP,你应该是程序里面通信设定里面写错了，看你程序是通道1的，注意更改完后重启下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016380.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangyuh7400]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Dec 2018 02:02:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[由PLC从右往左为第一第二通道，也就是说第一通道只能是BD板，第二通道只能是适配器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016334.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 13:08:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编程之后显示这样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016318.html]]></link>
 <author><![CDATA[valentine_xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 11:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你需要用FX3U-485ADP]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016292.html]]></link>
 <author><![CDATA[source08]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 09:27:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RS485-BD模块是需要用无协议通信方式才可以，不支持RTU通信方式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016289.html]]></link>
 <author><![CDATA[source08]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 09:22:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器需要进行参数设定，包含79号参数设置为0/2，340号参数设置为1。然后按照PLC&nbsp;&nbsp;CH1设定变频器117-124号参数，主要设置波特率/数据位/停止位等。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2016258.html]]></link>
 <author><![CDATA[baozi_mantou]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 07:10:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没人碰到过这样的问题吗？各位大神求帮助啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2015937.html]]></link>
 <author><![CDATA[valentine_xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Dec 2018 01:29:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么没有大神回答啊，大神求组啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660703#2015777.html]]></link>
 <author><![CDATA[valentine_xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Dec 2018 03:43:52 +0000]]></pubdate>
</item>