wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-02 19:36
图片:
这个交替换电路能正常切换吗, 如果取消KM1与KM2联锁会不会更稳定。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-03 10:38
感觉这个电路不一定能实现,因为时间继电器通断时会出现竞争,可能无法在吸合或断开的瞬间保证接触器正常吸合并保持。应该将时间继电器放在互锁电路外。也就是用时间继电器去保证电路的顺序控制,互锁去保证两台电机不同时运行。
还有此图的常开常闭触点的画法和常见的不一样,建议常开常闭触点镜像绘制,否则容易搞混。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(kunchao1) 热心助人!