 <description><![CDATA[这个图如果取消KM互锁是完全可以正常切换的 ，加入KM多了一级互锁有可能切换不过来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660485#2015283.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 12:09:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不可靠，同3楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660485#2014905.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2018 07:38:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660485#2014888.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2018 06:29:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[互锁最好不要取消]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660485#2014858.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2018 03:49:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉这个电路不一定能实现，因为时间继电器通断时会出现竞争，可能无法在吸合或断开的瞬间保证接触器正常吸合并保持。应该将时间继电器放在互锁电路外。也就是用时间继电器去保证电路的顺序控制，互锁去保证两台电机不同时运行。
还有此图的常开常闭触点的画法和常见的不一样，建议常开常闭触点镜像绘制，否则容易搞混。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660485#2014845.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2018 02:38:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[KT和KM重复了，可以取消一组]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660485#2014814.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2018 14:46:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先确保安全第一，
稳不稳定另外说。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660485#2014780.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2018 11:47:28 +0000]]></pubdate>