• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-10 19:10
请教各位高手
本人想用三菱FX5U与三菱MR-JE-10B伺服做总线通讯与网络,请教如何做?之前都是使用脉冲加方向的
现在用到流水线,走现场总线与网络通讯,因为MR-JE-10B不能使用脉冲与方向吧
乐菱科技
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 346 点
下载积分: 52289 分
在线时间: 318(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-04-19
查看乐菱科技的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-10 19:11
加FX5U-40SSC模块
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14845 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-03-23
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-10 19:44
或80SSC如果不想加模块找款支持JE -C的伺服走CC LINK IE
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 20948 点
下载积分: 20396 分
在线时间: 1700(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-04-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-11 09:19
FX5-40SSC-H或FX5-80SSC-H 或换JE-A系列伺服
自动化单机,生产线,项目编程调试!
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-12 09:53
请问用QD177CPU可以吗?这个是怎么使用呢?
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-12 10:03
写错了,应该是QD77MS4,带4轴的,请问怎样使用啊!配合MR-JE-10B使用
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 2011 点
下载积分: 3366 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-03-23
查看cd_looper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-12 11:54
你QD77MS4的用Q系列了,不是FX5U了。这种模块的使用多看说明书和范例比较好,两句话说不清楚的。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-12 20:04
就是用Q系列了,都不知道怎么用,那位高手了解啊,请帮忙下
zhangli1991
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 205 点
下载积分: 794 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2016-08-03
最后登录: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-11-13 10:03
QD77MS4,运动模块,直接插上光纤线,根据缓存地址写程序就可以了
你滴小杰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2018-06-13
最后登录: 2024-03-28
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-11-13 12:38
引用
引用第7楼henrywang10于2018-11-12 20:04发表的  :
就是用Q系列了,都不知道怎么用,那位高手了解啊,请帮忙下

这个就是走总线,不需要接线了。用专用电缆连接起来就行,具体看手册,手册上都由于,只要你耐心看。
我最近也在做个QD77MS16的项目,可以讨论讨论。
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19337 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-03-29
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-11-20 12:30
三菱B系列伺服是走SSCNET光纤总线控制了,如果用5U来做,就要加运动控制模块40SSC或者80SSC,如果只用5U本身发脉冲,你只能把伺服换成A系列的,如果用Q系列的运动控制模块,那么你的主机就要相对应换成Q系列的,5U和Q是不能混合搭配的,希望可以帮到你。。
17312588730
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 156 点
下载积分: 80881 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-05-27
最后登录: 2024-04-20
查看17312588730的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-09-08 12:40
对MS16,是光纤总线。直接可以驱动16轴了,省接线但是要把里面对应参数设置好。5U的cclink ie还没用过,好像是用三菱-C驱动器,可以控制6轴。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go