1402775365
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-03-29
最后登录: 2020-07-14
查看1402775365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-01 19:24
求三菱PLC的mc协议报文,完整的报文为1报头..2副标题,3PC号,4监视定时器,5起始软元件,6软元件点数,7.结束符。现在想试一下一下远程run的报文,还有就是远程stop的报文,不知道远程run和远程stop完整的报文格式是什么样的,请老师傅们指导一下,谢谢
passray
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2024-03-27
查看passray的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-05 19:36
前提是,你在PLC软件设置到对应的远程控制RUN和STOP的IO点,剩下的,通信就和控制普通IO点格式一样了.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(1402775365)
    autoctrl
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 546 点
    下载积分: 1509 分
    在线时间: 117(小时)
    注册时间: 2016-05-05
    最后登录: 2024-05-06
    查看autoctrl的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-11-07 09:16
    MC协议没有RUN,STOP的功能,
    三菱内部协议有的,可以看看这里:
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x6wj.html
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(1402775365)
    1402775365
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 1074 分
    在线时间: 14(小时)
    注册时间: 2017-03-29
    最后登录: 2020-07-14
    查看1402775365的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-11-08 17:08
    已经可以了,多谢二位的回复
    1402775365
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 1074 分
    在线时间: 14(小时)
    注册时间: 2017-03-29
    最后登录: 2020-07-14
    查看1402775365的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-11-08 17:10
    手册后面自己有,第二天我再去看又看到了,谢谢你们的回复