本人在网上买了个7寸一体机,可以用三菱软件编程,自己学习用。当第一次连接好数据线,通信OK编程,隔几天在连接时,通信异常,要重新设定通信端口,但是我每次插的都是同一个USB孔,又是同一个PLC,这是什么问题?可以一次设定解决吗?
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 825(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-05-17
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-09 11:53
你看你的软件默认的COM口是几 然后你把对应的COM口强制的改成它对应的COM口 就不会出现这样的问题了